건물의 빛 environment 성능 측정(測定) 평가 보고서
1. 實驗(실험) 목표(目標)
- 조도계와 휘도계를 이용하여 기존건물의 빛 environment 성능 측정(測定) 할 수 있따
2. 측정(測定) 장소 및 시간
- 장소 ; XX대학교 xEngineering관 xxx호 강의실
시간 ; 20XX년 xx월 xx일 4시30분~ 20xx년 xx월 xx일 5시 40분
3. 준비물
- 조도계, 휘도계 , 회색카드
4. 건물의 일반적 제원
- 용도 : 교육기본시설
준공년도 : 19xx년
규모 : 연면적 4625.2㎡,
주변건물 : xEngineering관, xEngineering관, 학생기숙사, 학생식당
방위 : 남향
5. 측정(測定) 내용
- ① 천공의 수평 몇 수직 방향의 휘도를 측정(測定) 한다. (9지점)
③ 실내/외 표면 반사율을 측정(測定) 한다. (9지점)
③ 실내/외 표면 반사율을 측정(測定) 한다. (천장, 바닥, 벽)
④ 유리창 투과율을 측정(測定) 한다. (천장, 벽, 바닥, 책상면)
⑥ 인공조명상태의 조도 측정(測定) 한다. (천장, 바닥, 벽)
④ 유리창 투과율을 측정(測定) 한다.
6. 측정(測定) 결과
① 천공의 수평 및 수직의 휘도
휘도 70cd/㎡
휘도 5~8cd/㎡
∴ 밝은 쪽과 안 밝은 쪽의 휘도 차이는 약 10배 정도 나타나는걸 알 수 있따
② 9군데 조도측정(測定) 단위(lx)
표1
③ 표면 반사율
⑴ - 벽 ( [표1]의 왼쪽벽면 )
휘도(cd/㎡)
회색카드 휘도(cd/㎡)
0.05
0.01
0.05
0.01
0.04
0.01
휘도 average(평균) ( 0.05 +0.05 + 0.04 )/ 3 = 0.047cd/㎡
…(skip)
다. (휘도계 이용)
⑤ 실내 주요면의 휘도를 측정(測定) 한다.
⑦ 주광률 DF를 조도를 통해 구한다. (휘도계 이용)
⑤ 실내 주요면의 휘도를 측정(測定) 한다. (천공 조건)
② 실내/외 조도를 측정(測定) 한다. (천공 조건)
② 실내/외 조도를 측정(測定) 한다. (천...
건물의 빛 environment 성능 측정(測定) 평가 보고서
1. 實驗(실험) 목표(目標)
- 조도계와 휘도계를 이용하여 기존건물의 빛 environment 성능 측정(測定) 할 수 있따
2. 측정(測定) 장소 및 시간
- 장소 ; XX대학교 xEngineering관 xxx호 강의실
시간 ; 20XX년 xx월 xx일 4시30분~ 20xx년 xx월 xx일 5시 40분
3. 준비물
- 조도계, 휘도계 , 회색카드
4. 건물의 일반적 제원
- 용도 : 교육기본시설
준공년도 : 19xx년
규모 : 연면적 4625.2㎡,
주변건물 : xEngineering관, xEngineering관, 학생기숙사, 학생식당
방위 : 남향
5. 측정(測定) 내용
- ① 천공의 수평 몇 수직 방향의 휘도를 측정(測定) 한다.